Koppelsignale + Grundstellung

Verfasst: 30.01.2022 17:20:53
von Johannes
Laut Doku 5.3.1.11.2 wird im gekoppelten Signal "dieselbe Position in der Signalmatrix angesteuert". Wenn aber das Signal in die Grundstellung versetzt wird, scheint das nicht mehr zu gelten. Da wird das gekoppelte Signal anscheinend separat in die Grundstellung (Zeile/Spalte -1/-1) versetzt, was zu einer abweichenden Position führen kann, besonders wenn das gekoppelte Signal ein "Dummy" ist.

Einstellen der Fahrstraße "Start S -> Ende E":
17:10:00:349: Hsig S (Start) stellen von Zeile 1 auf 0 (neu: 1/0) Ersatzsignal:0
17:10:00:349: Hsig 500 Hz (S) (Start) stellen von Zeile 0 auf 0 (neu: 0/0) Ersatzsignal:0
17:10:00:349: Vsig s (Start) stellen von Spalte 1 auf 0 (neu: 0/0)

Zurücknehmen der Fahrstraße "Start S -> Ende E":
17:10:08:404: Vsig S (Start) stellen von Spalte 1 auf -1 (neu: 1/0)
17:10:08:404: Hsig S (Start) stellen von Zeile 0 auf -1 (neu: 1/1) Ersatzsignal:0
17:10:08:404: Vsig 500 Hz (S) (Start) stellen von Spalte 0 auf -1 (neu: 0/0)
17:10:08:405: Hsig 500 Hz (S) (Start) stellen von Zeile 0 auf -1 (neu: 0/0) Ersatzsignal:0
17:10:08:405: Vsig S (Start) stellen von Spalte 1 auf -1 (neu: 1/1)
17:10:08:405: Vsig s (Start) stellen von Spalte 0 auf -1 (neu: 1/0)

Hier würde ich erwarten, dass da steht:

17:10:08:404: Vsig 500 Hz (S) (Start) stellen von Spalte 0 auf 1 (neu: 1/1)
17:10:08:405: Hsig 500 Hz (S) (Start) stellen von Zeile 0 auf 1 (neu: 1/1) Ersatzsignal:0


Teststrecke:

Code: Alles auswählen

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Zusi>
<Info DateiTyp="Strecke" Version="A.4" MinVersion="A.1"/>
<Strecke>
<Datei/>
<HintergrundDatei/>
<BefehlsKonfiguration/>
<Kachelpfad Dateiname="Kacheln\" NurInfo="1"/>
<UTM/>
<SkyDome>
<HimmelTex Dateiname="_Setup\sky\sky.dds"/>
<SonneTex Dateiname="_Setup\sky\sun.dds"/>
<SonneHorizontTex Dateiname="_Setup\sky\sun_horizon.dds"/>
<MondTex Dateiname="_Setup\sky\moon.dds"/>
<SternTex Dateiname="_Setup\sky\star.dds"/>
</SkyDome>
<ReferenzElemente ReferenzNr="1" StrElement="1" StrNorm="1" Info="Start S"/>
<ReferenzElemente ReferenzNr="2" StrElement="1" StrNorm="1" RefTyp="2" Info="Register no. 5000"/>
<ReferenzElemente ReferenzNr="3" StrElement="1" RefTyp="2" Info="Register no. 5000"/>
<ReferenzElemente ReferenzNr="4" StrElement="3" StrNorm="1" RefTyp="4" Info="Signal: Start s"/>
<ReferenzElemente ReferenzNr="5" StrElement="7" StrNorm="1" RefTyp="4" Info="Signal: Start 500 Hz (S)"/>
<ReferenzElemente ReferenzNr="6" StrElement="8" StrNorm="1" RefTyp="4" Info="Signal: Start S"/>
<ReferenzElemente ReferenzNr="7" StrElement="8" StrNorm="1" RefTyp="2" Info="Register no. 5001"/>
<ReferenzElemente ReferenzNr="8" StrElement="8" RefTyp="2" Info="Register no. 5001"/>
<ReferenzElemente ReferenzNr="9" StrElement="11" StrNorm="1" RefTyp="4" Info="Signal: Ende 500 Hz (E)"/>
<ReferenzElemente ReferenzNr="10" StrElement="12" StrNorm="1" RefTyp="4" Info="Signal: Ende E"/>
<ReferenzElemente ReferenzNr="11" StrElement="12" StrNorm="1" RefTyp="2" Info="Register no. 5002"/>
<ReferenzElemente ReferenzNr="12" StrElement="12" RefTyp="2" Info="Register no. 5002"/>
<ReferenzElemente ReferenzNr="13" StrElement="17" StrNorm="1" RefTyp="4" Info="Signal: Ndnd 500 Hz (N)"/>
<ReferenzElemente ReferenzNr="14" StrElement="18" StrNorm="1" RefTyp="4" Info="Signal: Ndnd N"/>
<ReferenzElemente ReferenzNr="15" StrElement="18" StrNorm="1" RefTyp="2" Info="Register no. 5003"/>
<ReferenzElemente ReferenzNr="16" StrElement="18" RefTyp="2" Info="Register no. 5003"/>
<StrElement Nr="1" spTrass="27.7778">
<g/>
<b X="10"/>
<InfoNormRichtung vMax="-1" Reg="5001"/>
<InfoGegenRichtung vMax="-1" Reg="5001"/>
<NachNorm Nr="2"/>
</StrElement>
<StrElement Nr="2" spTrass="27.7778" Anschluss="256" Oberbau="B55 SKL-Oberbau">
<g X="10"/>
<b X="100.9091"/>
<NachNorm Nr="3"/>
<NachGegen Nr="1"/>
</StrElement>
<StrElement Nr="3" spTrass="27.7778" Anschluss="256" Oberbau="B55 SKL-Oberbau">
<g X="100.9091"/>
<b X="191.8182"/>
<InfoNormRichtung vMax="-1">
<Signal NameBetriebsstelle="Start" Stellwerk="Start" Signalname="s" SignalTyp="6" BoundingR="10">
<p X="191.8182" Y="-3.1"/>
<phi/>
<SignalFrame>
<p/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="Signals\Deutschland\Signalordnung_1959_DB\Lichtsignale_Einheitsbauform_51\Mast51_4m10.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<SignalFrame>
<p X="-0.41" Z="4.2"/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="Signals\Deutschland\Signalordnung_1959_DB\Lichtsignale_Einheitsbauform_51\Vsig51.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<SignalFrame>
<p X="0.8"/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="Signals\Deutschland\Signalordnung_1959_DB\Formsignale_Einheitsbauform\Objekte\Aufschuettungen_Formsignale\Aufschuettung_Erde.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<SignalFrame>
<p Y="3.1"/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="signals\Deutschland\Indusi\Indusi-Sie_gr.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<SignalFrame>
<p X="-0.17" Z="0.7"/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="Signals\Deutschland\Signalordnung_1959_DB\Lichtsignale_Einheitsbauform_69\Vr-Tafel69.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<SignalFrame>
<p/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="Signals\Deutschland\Signalordnung_1959_DB\Lichtsignale_Einheitsbauform_51\Schaltkasten51-einfach.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<HsigBegriff HsigGeschw="-1" FahrstrTyp="4"/>
<VsigBegriff VsigGeschw="-1"/>
<VsigBegriff/>
<VsigBegriff VsigGeschw="2.7778"/>
<VsigBegriff VsigGeschw="5.5556"/>
<VsigBegriff VsigGeschw="8.3333"/>
<VsigBegriff VsigGeschw="11.1111"/>
<VsigBegriff VsigGeschw="13.8889"/>
<VsigBegriff VsigGeschw="16.6667"/>
<VsigBegriff VsigGeschw="19.4444"/>
<VsigBegriff VsigGeschw="22.2222"/>
<VsigBegriff VsigGeschw="25"/>
<VsigBegriff VsigGeschw="27.7778"/>
<VsigBegriff VsigGeschw="30.5556"/>
<VsigBegriff VsigGeschw="33.3333"/>
<VsigBegriff VsigGeschw="36.1111"/>
<VsigBegriff VsigGeschw="38.8889"/>
<VsigBegriff VsigGeschw="41.6667"/>
<VsigBegriff VsigGeschw="-2"/>
<MatrixEintrag Signalbild="245" MatrixGeschw="-1"/>
<MatrixEintrag Signalbild="243" MatrixGeschw="-1">
<Ereignis Er="1000"/>
</MatrixEintrag>
<MatrixEintrag Signalbild="249" MatrixGeschw="-1">
<Ereignis Er="1000"/>
</MatrixEintrag>
<MatrixEintrag Signalbild="249" MatrixGeschw="-1">
<Ereignis Er="1000"/>
</MatrixEintrag>
<MatrixEintrag Signalbild="249" MatrixGeschw="-1">
<Ereignis Er="1000"/>
</MatrixEintrag>
<MatrixEintrag Signalbild="249" MatrixGeschw="-1">
<Ereignis Er="1000"/>
</MatrixEintrag>
<MatrixEintrag Signalbild="249" MatrixGeschw="-1">
<Ereignis Er="1000"/>
</MatrixEintrag>
<MatrixEintrag Signalbild="249" MatrixGeschw="-1">
<Ereignis Er="1000"/>
</MatrixEintrag>
<MatrixEintrag Signalbild="245" MatrixGeschw="-1"/>
<MatrixEintrag Signalbild="245" MatrixGeschw="-1"/>
<MatrixEintrag Signalbild="245" MatrixGeschw="-1"/>
<MatrixEintrag Signalbild="245" MatrixGeschw="-1"/>
<MatrixEintrag Signalbild="245" MatrixGeschw="-1"/>
<MatrixEintrag Signalbild="245" MatrixGeschw="-1"/>
<MatrixEintrag Signalbild="245" MatrixGeschw="-1"/>
<MatrixEintrag Signalbild="245" MatrixGeschw="-1"/>
<MatrixEintrag Signalbild="245" MatrixGeschw="-1"/>
<MatrixEintrag Signalbild="241" MatrixGeschw="-1">
<Ereignis Er="2000"/>
</MatrixEintrag>
</Signal>
</InfoNormRichtung>
<NachNorm Nr="4"/>
<NachGegen Nr="2"/>
</StrElement>
<StrElement Nr="4" spTrass="27.7778" Anschluss="256" Oberbau="B55 SKL-Oberbau">
<g X="191.8182"/>
<b X="282.7273"/>
<NachNorm Nr="5"/>
<NachGegen Nr="3"/>
</StrElement>
<StrElement Nr="5" spTrass="27.7778" Anschluss="256" Oberbau="B55 SKL-Oberbau">
<g X="282.7273"/>
<b X="373.6364"/>
<NachNorm Nr="6"/>
<NachGegen Nr="4"/>
</StrElement>
<StrElement Nr="6" spTrass="27.7778" Anschluss="256" Oberbau="B55 SKL-Oberbau">
<g X="373.6364"/>
<b X="464.5454"/>
<NachNorm Nr="7"/>
<NachGegen Nr="5"/>
</StrElement>
<StrElement Nr="7" spTrass="27.7778" Anschluss="256" Oberbau="B55 SKL-Oberbau">
<g X="464.5454"/>
<b X="555.4545"/>
<InfoNormRichtung vMax="-1">
<Signal NameBetriebsstelle="Start" Stellwerk="Start" Signalname="500 Hz (S)" SignalTyp="14" BoundingR="3">
<p X="555.4545"/>
<phi/>
<SignalFrame>
<p/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="signals\Deutschland\Indusi\Indusi-Sie_gr.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<HsigBegriff HsigGeschw="-1"/>
<HsigBegriff HsigGeschw="-1"/>
<VsigBegriff VsigGeschw="-1"/>
<VsigBegriff VsigGeschw="-1"/>
<MatrixEintrag Signalbild="1" MatrixGeschw="-1">
<Ereignis Er="500"/>
</MatrixEintrag>
<MatrixEintrag Signalbild="1" MatrixGeschw="-1">
<Ereignis Er="500"/>
</MatrixEintrag>
<MatrixEintrag Signalbild="1" MatrixGeschw="-1"/>
<MatrixEintrag Signalbild="1" MatrixGeschw="-1"/>
</Signal>
</InfoNormRichtung>
<NachNorm Nr="8"/>
<NachGegen Nr="6"/>
</StrElement>
<StrElement Nr="8" spTrass="27.7778" Anschluss="256" Oberbau="B55 SKL-Oberbau">
<g X="555.4545"/>
<b X="646.3636"/>
<InfoNormRichtung vMax="-1" Reg="5002">
<Signal NameBetriebsstelle="Start" Stellwerk="Start" Signalname="S" SignalTyp="10" BoundingR="10">
<p X="646.3636" Y="-3.1"/>
<phi/>
<KoppelSignal ReferenzNr="5">
<Datei NurInfo="1"/>
</KoppelSignal>
<SignalFrame>
<p/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="Signals\Deutschland\Signalordnung_1959_DB\Lichtsignale_Einheitsbauform_51\Mast51_5m10.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<SignalFrame>
<p X="-0.23" Z="5.2"/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="Signals\Deutschland\Signalordnung_1959_DB\Lichtsignale_Einheitsbauform_51\Bksig51.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<SignalFrame>
<p X="-0.41" Z="4.2"/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="Signals\Deutschland\Signalordnung_1959_DB\Lichtsignale_Einheitsbauform_51\Vsig51.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<SignalFrame>
<p X="0.8"/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="Signals\Deutschland\Signalordnung_1959_DB\Formsignale_Einheitsbauform\Objekte\Aufschuettungen_Formsignale\Aufschuettung_Erde.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<SignalFrame>
<p Y="3.1"/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="signals\Deutschland\Indusi\Indusi-Sie_gr.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<SignalFrame>
<p X="-0.23" Z="6.2"/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="Signals\Deutschland\Signalordnung_1959_DB\Lichtsignale_Einheitsbauform_51\Zs1_8-51.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<SignalFrame>
<p Z="0.5"/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="Signals\Deutschland\Signalordnung_1959_DB\Lichtsignale_Einheitsbauform_51\Mastschild51Bk.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<SignalFrame>
<p/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="Signals\Deutschland\Signalordnung_1959_DB\Lichtsignale_Einheitsbauform_51\Schaltkasten51-doppelt.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<HsigBegriff HsigGeschw="-1" FahrstrTyp="4"/>
<HsigBegriff FahrstrTyp="4"/>
<VsigBegriff VsigGeschw="-1"/>
<VsigBegriff/>
<MatrixEintrag Signalbild="3285" MatrixGeschw="-1"/>
<MatrixEintrag Signalbild="3277" MatrixGeschw="-1">
<Ereignis Er="1000"/>
</MatrixEintrag>
<MatrixEintrag Signalbild="3267">
<Ereignis Er="2000"/>
</MatrixEintrag>
<MatrixEintrag Signalbild="3267">
<Ereignis Er="2000"/>
</MatrixEintrag>
<Ersatzsignal ErsatzsigBezeichnung="Zs1">
<MatrixEintrag Signalbild="3523" MatrixGeschw="11.1111">
<Ereignis Er="2000"/>
</MatrixEintrag>
</Ersatzsignal>
<Ersatzsignal ErsatzsigBezeichnung="Zs8" ErsatzsigID="00000001">
<MatrixEintrag Signalbild="3779" MatrixGeschw="11.1111">
<Ereignis Er="2000"/>
<Ereignis Er="28" Wert="8"/>
</MatrixEintrag>
</Ersatzsignal>
</Signal>
</InfoNormRichtung>
<InfoGegenRichtung vMax="-1" Reg="5002"/>
<NachNorm Nr="9"/>
<NachGegen Nr="7"/>
</StrElement>
<StrElement Nr="9" spTrass="27.7778" Anschluss="256" Oberbau="B55 SKL-Oberbau">
<g X="646.3636"/>
<b X="737.2727"/>
<NachNorm Nr="10"/>
<NachGegen Nr="8"/>
</StrElement>
<StrElement Nr="10" spTrass="27.7778" Anschluss="256" Oberbau="B55 SKL-Oberbau">
<g X="737.2727"/>
<b X="828.1818"/>
<NachNorm Nr="11"/>
<NachGegen Nr="9"/>
</StrElement>
<StrElement Nr="11" spTrass="27.7778" Anschluss="256" Oberbau="B55 SKL-Oberbau">
<g X="828.1818"/>
<b X="919.0908"/>
<InfoNormRichtung vMax="-1">
<Signal NameBetriebsstelle="Ende" Stellwerk="Ende" Signalname="500 Hz (E)" SignalTyp="14" BoundingR="3">
<p X="919.0908"/>
<phi/>
<SignalFrame>
<p/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="signals\Deutschland\Indusi\Indusi-Sie_gr.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<HsigBegriff HsigGeschw="-1" FahrstrTyp="4"/>
<VsigBegriff/>
<VsigBegriff VsigGeschw="11.1111"/>
<MatrixEintrag Signalbild="1" MatrixGeschw="-1">
<Ereignis Er="500"/>
</MatrixEintrag>
<MatrixEintrag Signalbild="1" MatrixGeschw="-1"/>
</Signal>
</InfoNormRichtung>
<NachNorm Nr="12"/>
<NachGegen Nr="10"/>
</StrElement>
<StrElement Nr="12" spTrass="27.7778" Anschluss="256" Oberbau="B55 SKL-Oberbau">
<g X="919.0908"/>
<b X="1009.9999"/>
<InfoNormRichtung vMax="-1" Reg="5003">
<Signal NameBetriebsstelle="Ende" Stellwerk="Ende" Signalname="E" SignalTyp="10" BoundingR="10">
<p X="1009.9999" Y="-3.1"/>
<phi/>
<SignalFrame>
<p/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="Signals\Deutschland\Signalordnung_1959_DB\Lichtsignale_Einheitsbauform_51\Mast51_5m10.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<SignalFrame>
<p X="-0.23" Z="5.2"/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="Signals\Deutschland\Signalordnung_1959_DB\Lichtsignale_Einheitsbauform_51\Bksig51.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<SignalFrame>
<p Y="3.1"/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="signals\Deutschland\Indusi\Indusi-Sie_gr.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<SignalFrame>
<p X="0.8"/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="Signals\Deutschland\Signalordnung_1959_DB\Formsignale_Einheitsbauform\Objekte\Aufschuettungen_Formsignale\Aufschuettung_Erde.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<SignalFrame>
<p X="-0.23" Z="6.2"/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="Signals\Deutschland\Signalordnung_1959_DB\Lichtsignale_Einheitsbauform_51\Zs1_8-51.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<SignalFrame>
<p Z="0.5"/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="Signals\Deutschland\Signalordnung_1959_DB\Lichtsignale_Einheitsbauform_51\Mastschild51Bk.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<SignalFrame>
<p/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="Signals\Deutschland\Signalordnung_1959_DB\Lichtsignale_Einheitsbauform_51\Schaltkasten51-einfach.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<HsigBegriff HsigGeschw="-1" FahrstrTyp="4"/>
<HsigBegriff FahrstrTyp="4"/>
<VsigBegriff VsigGeschw="-1"/>
<MatrixEintrag Signalbild="413" MatrixGeschw="-1"/>
<MatrixEintrag Signalbild="411">
<Ereignis Er="2000"/>
</MatrixEintrag>
<Ersatzsignal ErsatzsigBezeichnung="Zs1">
<MatrixEintrag Signalbild="443" MatrixGeschw="11.1111">
<Ereignis Er="2000"/>
</MatrixEintrag>
</Ersatzsignal>
<Ersatzsignal ErsatzsigBezeichnung="Zs8" ErsatzsigID="00000001">
<MatrixEintrag Signalbild="475" MatrixGeschw="11.1111">
<Ereignis Er="2000"/>
<Ereignis Er="28" Wert="5"/>
</MatrixEintrag>
</Ersatzsignal>
</Signal>
</InfoNormRichtung>
<InfoGegenRichtung vMax="-1" Reg="5003"/>
<NachNorm Nr="13"/>
<NachGegen Nr="11"/>
</StrElement>
<StrElement Nr="13" spTrass="27.7778" Anschluss="256" Oberbau="B55 SKL-Oberbau">
<g X="1009.9999"/>
<b X="1093.3333"/>
<NachNorm Nr="14"/>
<NachGegen Nr="12"/>
</StrElement>
<StrElement Nr="14" spTrass="27.7778" Anschluss="256" Oberbau="B55 SKL-Oberbau">
<g X="1093.3333"/>
<b X="1176.6666"/>
<NachNorm Nr="15"/>
<NachGegen Nr="13"/>
</StrElement>
<StrElement Nr="15" spTrass="27.7778" Anschluss="256" Oberbau="B55 SKL-Oberbau">
<g X="1176.6666"/>
<b X="1260"/>
<NachNorm Nr="16"/>
<NachGegen Nr="14"/>
</StrElement>
<StrElement Nr="16" spTrass="27.7778" Anschluss="256" Oberbau="B55 SKL-Oberbau">
<g X="1260"/>
<b X="1343.3334"/>
<NachNorm Nr="17"/>
<NachGegen Nr="15"/>
</StrElement>
<StrElement Nr="17" spTrass="27.7778" Anschluss="256" Oberbau="B55 SKL-Oberbau">
<g X="1343.3334"/>
<b X="1410.0001"/>
<InfoNormRichtung vMax="-1">
<Signal NameBetriebsstelle="Ndnd" Stellwerk="Ndnd" Signalname="500 Hz (N)" SignalTyp="14" BoundingR="3">
<p X="1410.0001"/>
<phi/>
<SignalFrame>
<p/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="signals\Deutschland\Indusi\Indusi-Sie_gr.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<HsigBegriff HsigGeschw="-1" FahrstrTyp="4"/>
<VsigBegriff/>
<VsigBegriff VsigGeschw="11.1111"/>
<MatrixEintrag Signalbild="1" MatrixGeschw="-1">
<Ereignis Er="500"/>
</MatrixEintrag>
<MatrixEintrag Signalbild="1" MatrixGeschw="-1"/>
</Signal>
</InfoNormRichtung>
<NachNorm Nr="19"/>
<NachGegen Nr="16"/>
</StrElement>
<StrElement Nr="18" spTrass="27.7778" Anschluss="256" Oberbau="B55 SKL-Oberbau">
<g X="1426.6667"/>
<b X="1510.0001"/>
<InfoNormRichtung vMax="-1" Reg="5004">
<Signal NameBetriebsstelle="Ndnd" Stellwerk="Ndnd" Signalname="N" SignalTyp="10" BoundingR="10">
<p X="1510.0001" Y="-3.14" Z="-0.6"/>
<phi/>
<SignalFrame>
<p/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="Signals\Deutschland\Signalordnung_1959_DB\Lichtsignale_Einheitsbauform_69\Mast69_5m60.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<SignalFrame>
<p X="-0.35" Z="6.7"/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="Signals\Deutschland\Signalordnung_1959_DB\Lichtsignale_Einheitsbauform_69\Bksig69.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<SignalFrame>
<p Y="3.14" Z="0.6"/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="signals\Deutschland\Indusi\Indusi-Sie_gr.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<SignalFrame>
<p X="-0.35" Z="6.7"/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="Signals\Deutschland\Signalordnung_1959_DB\Lichtsignale_Einheitsbauform_69\Zs1_8-69.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<SignalFrame>
<p Z="0.5"/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="Signals\Deutschland\Signalordnung_1959_DB\Lichtsignale_Einheitsbauform_69\Mastschild69Bk.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<SignalFrame>
<p/>
<phi/>
<sk/>
<Datei Dateiname="Signals\Deutschland\Signalordnung_1959_DB\Lichtsignale_Einheitsbauform_69\Schaltkasten69-doppelt.lod.ls3"/>
</SignalFrame>
<HsigBegriff HsigGeschw="-1" FahrstrTyp="4"/>
<HsigBegriff FahrstrTyp="4"/>
<VsigBegriff VsigGeschw="-1"/>
<MatrixEintrag Signalbild="205" MatrixGeschw="-1"/>
<MatrixEintrag Signalbild="203">
<Ereignis Er="2000"/>
</MatrixEintrag>
<Ersatzsignal ErsatzsigBezeichnung="Zs1">
<MatrixEintrag Signalbild="219" MatrixGeschw="11.1111">
<Ereignis Er="2000"/>
</MatrixEintrag>
</Ersatzsignal>
<Ersatzsignal ErsatzsigBezeichnung="Zs8" ErsatzsigID="00000001">
<MatrixEintrag Signalbild="235" MatrixGeschw="11.1111">
<Ereignis Er="2000"/>
<Ereignis Er="28" Wert="4"/>
</MatrixEintrag>
</Ersatzsignal>
</Signal>
</InfoNormRichtung>
<InfoGegenRichtung vMax="-1" Reg="5004"/>
<NachGegen Nr="19"/>
</StrElement>
<StrElement Nr="19" spTrass="27.7778" Anschluss="256" Oberbau="B55 SKL-Oberbau">
<g X="1410.0001"/>
<b X="1426.6667"/>
<NachNorm Nr="18"/>
<NachGegen Nr="17"/>
</StrElement>
<Fahrstrasse FahrstrName="Train entry point -&gt; Start S" FahrstrTyp="TypZug" Laenge="636.3636">
<FahrstrStart Ref="1">
<Datei Dateiname="Routes\500erTest.st3" NurInfo="1"/>
</FahrstrStart>
<FahrstrZiel Ref="6">
<Datei Dateiname="Routes\500erTest.st3" NurInfo="1"/>
</FahrstrZiel>
<FahrstrRegister Ref="7">
<Datei Dateiname="Routes\500erTest.st3" NurInfo="1"/>
</FahrstrRegister>
</Fahrstrasse>
<Fahrstrasse FahrstrName="Start S -&gt; Ende E" FahrstrTyp="TypZug" Laenge="363.6363">
<FahrstrStart Ref="6">
<Datei Dateiname="Routes\500erTest.st3" NurInfo="1"/>
</FahrstrStart>
<FahrstrZiel Ref="10">
<Datei Dateiname="Routes\500erTest.st3" NurInfo="1"/>
</FahrstrZiel>
<FahrstrRegister Ref="11">
<Datei Dateiname="Routes\500erTest.st3" NurInfo="1"/>
</FahrstrRegister>
<FahrstrSignal Ref="6">
<Datei Dateiname="Routes\500erTest.st3" NurInfo="1"/>
</FahrstrSignal>
<FahrstrVSignal Ref="4">
<Datei Dateiname="Routes\500erTest.st3" NurInfo="1"/>
</FahrstrVSignal>
</Fahrstrasse>
<Fahrstrasse FahrstrName="Ende E -&gt; Ndnd N" FahrstrTyp="TypZug" Laenge="500.0002">
<FahrstrStart Ref="10">
<Datei Dateiname="Routes\500erTest.st3" NurInfo="1"/>
</FahrstrStart>
<FahrstrZiel Ref="14">
<Datei Dateiname="Routes\500erTest.st3" NurInfo="1"/>
</FahrstrZiel>
<FahrstrRegister Ref="15">
<Datei Dateiname="Routes\500erTest.st3" NurInfo="1"/>
</FahrstrRegister>
<FahrstrSignal Ref="10">
<Datei Dateiname="Routes\500erTest.st3" NurInfo="1"/>
</FahrstrSignal>
<FahrstrVSignal Ref="9" FahrstrSignalSpalte="1">
<Datei Dateiname="Routes\500erTest.st3" NurInfo="1"/>
</FahrstrVSignal>
<FahrstrVSignal Ref="6">
<Datei Dateiname="Routes\500erTest.st3" NurInfo="1"/>
</FahrstrVSignal>
</Fahrstrasse>
</Strecke>
</Zusi>

Re: Koppelsignale + Grundstellung

Verfasst: 31.01.2022 00:19:49
von Carsten Hölscher
Wie im Urthread dazu schon geschrieben, ist der Sollzustand eine identische Matrix. Das sollte die Basis für solche Tests sein.

Carsten

Re: Koppelsignale + Grundstellung

Verfasst: 31.01.2022 09:07:03
von Johannes
Das Problem tritt auch auf, wenn die Matrix zwei Spalten hat. Habe den Ausgangspost entsprechend aktualisiert.
Carsten Hölscher hat geschrieben: 30.01.2022 23:32:08Denn wenn im Mastersignal Spalte X und Zeile Y gestellt werden, dann wird dasselbe ja auch im Koppelsignal probiert.
Das wäre das Sollverhalten, ja. Ist aber nicht so :)

Problem ist die Spezialbedeutung von -1. Was ich erwarten würde:
- Stelle Mastersignal S auf Zeile/Spalte -1/-1
- Bestimme Grundzeile/Grundspalte von S: 1/1
- Stelle gekoppeltes Signal 500 Hz auf Zeile/Spalte 1/1

Was passiert:
- Stelle Mastersignal S auf Zeile/Spalte -1/-1
- Bestimme Grundzeile/Grundspalte von S: 1/1
- Stelle gekoppeltes Signal 500 Hz auf Zeile/Spalte -1/-1
- Bestimme Grundzeile/Grundspalte von 500 Hz: 0/0

und damit stehen die Signale auf unterschiedlichen Zeilen/Spalten.

Re: Koppelsignale + Grundstellung

Verfasst: 02.02.2022 18:14:53
von Carsten Hölscher
Ja,stimmt. Die Grundstellung muss das Signal selbst finden können, vor allem für den Start der Simulation, wo erstmal alles in Grundstellung geht.

Carsten

Re: Koppelsignale + Grundstellung

Verfasst: 06.02.2022 20:28:42
von Johannes
Dazu müsste man wissen, wie Zusi die Grundzeile und -spalte eines Signals ermittelt. Ist da was dokumentiert?

Problem ist auch, dass in Koppelsignalen normalerweise keine Fahrstraßentypen angekreuzt sind (damit die Fahrstraßengenerierung es in Ruhe lässt). Wenn die Grundstellung dann davon abhängt, ist das natürlich schlecht.

Re: Koppelsignale + Grundstellung

Verfasst: 06.02.2022 22:09:43
von Carsten Hölscher
Grundstellung sollte die Zeile mit V=0 sein. Gibt es die nicht, die erste.

Carsten